求问轨道交通触网供电系统非正常供电方式

[复制链接]
发表于 2013-6-18 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tracyzhou 于 2013-6-18 17:49 编辑

轨道交通触网供电系统非正常情况下有单边供电,大双边供电,越区供电等方式。哪位高手能够科普一下这几种供电方式的使用时机和原理啊。
发表于 2013-6-18 13:00 | 显示全部楼层
QQ截图20130618125314.jpg

LZ根据这张图慢慢研究。
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:48 | 显示全部楼层
testacc 发表于 2013-6-18 13:00
LZ根据这张图慢慢研究。

求讲解啊。。。
发表于 2013-6-20 10:31 | 显示全部楼层
单边:站1下行NC23故障退出,站2NC21单一供电;
大双边:站2NC21,NC23故障退出,合上站2215闸刀,由站1NC23,站3NC21供电;
跨区:参考前段2号线静安寺主变失电后,应急处理方式。
发表于 2013-6-21 10:37 | 显示全部楼层
楼主找一下单母线分段供电的原理就明白!